go98 2009. jún. 06. 13:08 #21
A HEIDENHAIN vezérlések bekapcsolás után automatikusan referenciapont üzemmódba lépnek.
A referenciapont felvételének menete függ az alkalmazott mérőrendszertől, a paraméterek beállításától és a PLC programtól amit a gép gyártója határozott meg.
Elsősorban a gépgyártó ajánlásai az irányadóak a referenciapont felvételével, illetve az azt megelőző mozgatással kapcsolatban.Az alkalmazott mérőrendszerek szerint a referenciapont felvétele a következő:
- abszolút mérőrendszernél a referenciapont felvételi üzemmódba lépve az adott tengely elmozdulás nélkül felveszi a referenciapontot. Amennyiben a gép kikapcsolt állapotban (egy paraméteren meghatározott értéket meghaladóan) elmozdult, akkor az új pozíciót el kell fogadni.
- a távolságkódolt mérőrendszernek el kell mozdulnia 20 mm-t (LB mérőlécnél 80 mm) hogy a referenciapontot meghatározza.
- egy referenciajellel rendelkező mérőlécnél a referenciajelig mozdul el a szán.
- forgóadónál a referenciakapcsolóig elmozdul a szán, majd arról visszafordulva keresi meg az első referenciajelet.
A referenciapont felvétele után a tengely (a PLC program szerint, vagy ha szoftver végálláson kívül van) biztonsági pozícióba mozoghat.
A tengely kijelzése referenciapont felvétele előtt inverz, majd a referenciapont felvételekor normálra vált.
Referencia üzemmódban az NC START gomb megnyomásával lehet elindítani a folyamatot. A tengelyek sorrendjét a gép gyártója határozza meg a megfelelő paraméterek beállításával. A sorrend a képernyő jobb oldalán is megjelenik.
A folyamat indítása (NC START megnyomása) előtt referencia felvétel üzemmódban általában lehetőség van a szánokat a kézi kezelőelemekkel (esetleg kézikerékkel is) mozgatni. Ebben az esetben legyünk rendkívül körültekintőek, mivel a szoftveres végállás csak akkor hatásos, ha a tengelyen már felvettük a referenciapontot (a 34049x05 SP2 szoftvertől kezdődően engedélyezhető a kikapcsoláskori pozíciók használata referenciapont felvétel előtti szoftvervégállásokhoz).