Főorsó terhelés határolása

Elküldve: 2016.08.25. 21:30
Szerző: go98admin
garacz 2011. márc. 10. 23:08 #64
Azt szeretném megtudni, hogy be lehet-e állítani valahol azt, hogy mekkora főorsó terhelésnél tiltson le a gép?
a %-os értékre gondolok, amit mindig pillanatnyilag mutat a gép

Re: Főorsó terhelés határolása

Elküldve: 2016.08.25. 21:30
Szerző: go98admin
go98 2011. márc. 13. 15:14 #65
Digitális hajtásoknál az áram négyzete és az idő szorzata (I2T) ad egy határt (ez gyakorlatilag egy termikus modell, megakadályozandó, hogy elolvadjon a motor), illetve a hajtásnak/motornak is van egy maximális áramerőssége, amit nem haladhat meg. Mindkét esetben hibaüzenetet kaphatunk.
Túl nagy teljesítményigény esetén a főorsó fordulatszáma fog végső soron leesni, ezért fog megállni a megmunkálás.