Soros adatátviteli probléma TNC410PA

Elküldve: 2016.08.22. 19:29
Szerző: Pistos
Tisztelt GO98!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, Heidenhain 410PA vezérlővel szeretnék tncserver segítségével programot átküldeni. Működött a file átküldés de gondolt egyet és azóta nem megy.
A jelenség meghívom a programot a vezérlőn és ki írja. ext. aus-/eingabe nicht bereit és közben a tncserveren pedig küldi a programot.
Beállításaim: tnc server me 38400
vezérlő ext2 ,38400 , reserviert 0, satzpuffer 256.
Segítségét előre is köszönöm

Re: Soros adatátviteli probléma TNC410PA

Elküldve: 2016.08.22. 22:15
Szerző: go98admin
A vezérlés nem látja a külső adathordozót. Lehetséges, hogy a kábel megsérült. Ellenőrizze le a kapcsolási rajz alapján. Nem zárható ki a hardver (PC vagy TNC) meghibásodása sem.
Jó lenne kipróbálni mind a két egységet (PC és TNC) FE módra állítani, mert akkor ellenőrző kódot (BCC) is küld minden mondattal, így szinte kizárható a téves adatátvitel, valamint a két egység oda-vissza kommunikál, nem veszhetnek el adatok az átvitel során.