Elemcsere

Egyszerű kérdések, rövid válaszok mindennapi problémákra
Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Elemcsere

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:05

joco81 2016. feb. 10. 00:18 #190
Érdeklődni szeretnék, hogy az MC422C vezérlőnél elemcsere közben milyen meglepetésekre lehet számítani?
Kikapcsolt vezérlőnél egyszerű cserével megoldható a probléma?
Mi célt szolgál az elem?

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Elemcsere

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:06

go98 2016. feb. 10. 01:17 #191
Mivel az MC egységet le kell szerelni a CC (vagy UV) egységről, ezért értelemszerűen csak kikapcsolt vezérlésen lehet megtenni. A használható elem típusa CR2450N vagy CR2477N, gyártó: RENATA. Más elem használata tilos!
Az elem felel a remanens PLC terület energiaellátásáért, valamint az órát is az működteti.
Elemcserénél elvileg nem kell adatvesztéssel számolni, mert az elem mellet egy kondenzátor legalább 30 percig még biztosíthatja az energiát az elem kivétele után. Természetesen elemcsere előtt a kondenzátor töltöttségét érdemes ellenőrizni...

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Elemcsere

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:07

joco81 2016. feb. 10. 01:25 #192
Köszönöm a gyors választ.