SFK HELYZETE NEM HELYES

Egyszerű kérdések, rövid válaszok mindennapi problémákra
Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:18

szabolcs06 2016. jún. 02. 08:00 #202
SFK HELYZETE NEM HELYES
INCORRECT POS OF SWIVEL HEAD

Sziasztok!

Van egy nagy problémám amit nem tudok megoldni, és nagyon fontos lenne.
(Hiba üzenet: SFK HELYZETE NEM HELYES)
Gép típusa Deckel Maho DMU 60T manuálisan elfordítható fejjel. Évjárat 2003. Heidenhain TNC 530, régebbi verzó. NC szám.: 340422 04. PLC.: GR34BD.00C
Nem tudok szerszámot váltani a fej miatt. Manuálisan állítható, de ezek szerint mégsem.
Megnéztem órával és nem állt jól, fellazítottam a csavarokat és pár század millimétert állítottam rajta.
Ez hazavágta, a gép működik de nem vált szerszámot.
SFK HELYZETE NEM HELYES
INCORRECT POS OF SWIVEL HEAD.
Van erre valami megoldás?
Üdv, Szabolcs

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:19

go98 2016. jún. 09. 07:35 #203
Manuális, de kijelzett, vagy csak manuális a forgó tengely?

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:19

szabolcs06 2016. jún. 09. 12:58 #204
Csak manuális. Nincs 4. vagy 5. tengely se a kijelzőn, se máshol, egyedül ha kézibe megnyomom a 3d_rot gombot, ott van B tengely, az nulla. Kinematika leírás sincs, ill. ha beírom MOD-nál a kinematic parancsot nem jön elő semmi, régi masina.
Én odáig jutottam, hogy az MP 4210_..-hez tartozó paraméterekkel lehet állítani az SFK helyzetét.
Fizikailag tudna szerszámot cserélni a tárból, még arra gondoltam, esetleg plc-ben elnyomni a hibaüzenetet, hogy ne vegye figyelembe...

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:20

go98 2016. jún. 10. 01:21 #205
Egy régebbi GR479.03 PLC-ben (TNC430, F280476-20) ilyen gépeknél a manuális változatban egy induktív kapcsoló figyelte a függőleges helyzetet, míg a kijelzett tengelynél a jeladó 0°-os helyzetében egy markert állított be. Ha a marker vagy a kapcsoló inputja megvolt, akkor lehetett cserélni szerszámot. A manuális változatban a markert nem állította semmi (mérőrendszer hiányában nem történt pozíció beolvasás), ezért a markert egyszer beállítva (akár NC programból) a gép kikapcsolásáig bármilyen helyzetben végrehajtotta a szerszámcserét, azaz össze lehetett törni a szerszámváltót és az orsót...
Hogy ennél a PLC szoftvernél mi a helyzet, azt nem tudhatom.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:20

szabolcs06 2016. jún. 15. 07:15 #206
Szerintem ez is hasonlóképp működhet.
Hogyan tudom ezt a markert állítani és melyik lehet az? Minden plc-n más gondolom...?

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: SFK HELYZETE NEM HELYES

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 09:21

go98 2016. jún. 17. 23:45 #207
Például az FN 17: SYSWRITE ID 2000 NR10 IDXmmmm =+1 paranccsal.
Az mmmm a marker száma. A PLC program ismeretében lehet megmondani a számát...