Tisztelt Cím!
Kérdésem, hogy létezik-e olyan lehetőség, hogy a futtatott program közben az override-ot (potmétert) hatástalanná tegyük.
A probléma, hogy állandóan letekerik a gépkezelők az előtolást, holott már többször (évek óta) futott programokról van szó.
Magyarán eléggé stabilan ment mindig is, de a hatékonyság pont evégett alacsony. Soha, semmi gond nem volt a programok 100%-on történő futtatásakor. Nyilván megvan ennek is a veszélye, de ez már az Én felelőségem.
Üdv.:veldon
Override (potméter)
Re: Override (potméter)
A vezérlés kiolvassa a potméter állapotát, ezt az értéket átadja a PLC programnak, a PLC program változtathat ezen, majd visszaadja a vezérlésnek. Például ha van egy [F100%] funkciógomb vagy egy M kód, amivel ezt a funkciót ki-be lehet kapcsolni, akkor a PLC figyelheti ezt, majd a beállítástól függően vagy az aktuális értéket adja át a vezérlésnek vagy a 100%-ot. Tehát meg lehet csinálni ezt a funkciót, csak éppen nem valószínű, hogy a gépgyártó tett ilyet a gépbe.