Tímár Tibor 2008. jún. 23. 13:22 #18
Üdv!
iTNC530-as vezérlő(és szimulátor) idegesítő szokása, hogy álló főorsó esetén előtolással nem engedi a tengelyek mozgatását. (Program futtatás esetén.)Szerinte M03/M04 vagy M19/M20 szükséges.
Van e a kiiktatására mód? (Tekintsünk el az M31-től!)
A dolog azért érdekes, mert régebbi vezérlőre (TNC155A, ami nem szereti az FMAX-ot) szánt programok írása és tesztelése a feladat.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: M03/M04 vagy M19/M20 szükséges

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:00

go98 2008. jún. 28. 20:07 #19
Igen, van rá mód!
A PLC program lefordulása után a paraméterek szerkesztésébe lépve a jobb oldali legfelső funkciógomb (MP konfig totál) megnyitja a konfigurációs listát. Régebben ezt az MP4310.x paraméterek bitjeivel oldották meg, de elfogytak a bitek az opciók meg szaporodtak. A listában meg kell keresni az "M3/M4 monitoring on milling feed inactive" sort és az értékét +1-re átíri.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: M03/M04 vagy M19/M20 szükséges

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:00

Tímár Tibor 2008. júl. 07. 15:45 #20
Köszönöm!
Működik és más jóságokra is bukkantam ott! :)