Mozgási tartomány korlátozása

Egyszerű kérdések, rövid válaszok mindennapi problémákra
Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Mozgási tartomány korlátozása

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:16

Tímár Tibor 2010. márc. 23. 03:30 #47
Üdv!
Egyik gépünk (VisionWide, iTNC530) asztalára felkerült egy adapter fej tároló szerkezet. Az ütközések elkerülése érdekében szeretnénk a munkateret korlátozni. Meg tudjuk ezt oldani házon belül? Ha igen, hogyan?

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Mozgási tartomány korlátozása

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:16

go98 2010. márc. 23. 10:14 #48
Kézi üzemmódban a MOD gomb megnyomása után a MOZGÁSI TARTOMÁNY funkcióbillentyűvel előcsalogatható képernyőn korlátozható a tengelyek mozgási tartománya. Gondolom ez nem jelent megoldást jelen esetben, mivel nem egy határt kellene beállítani, hanem egy bizonyos területre nem szabadna a géppel (és a szerszámmal) bemenni. A DCM funkcióval ez megoldható. Téglatestekkel és hengerekkel le kell írni a gépen a mozgó és ütköző elemeket, ezt követően a vezérlés képes felügyelni a mozgásokat és megakadályozni az ütközéseket. A DCM egy opció, amit külön meg kell vásárolni, valamint a gép leírása is komoly feladat.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Mozgási tartomány korlátozása

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:16

Tímár Tibor 2010. márc. 23. 17:14 #49
Köszönöm, de nem teljesen erre gondoltam. A gép opcionálisan szögfejet használ. Amikor a szögfej aktív, a mozgástartomány sarkaitól adott távolságon belül nem engedi a vezérlő a fej fordítását, valamint kritikus szögállás esetén a sarkok megközelítését a burkolattal való ütközés elkerülése miatt. Ezt munkatér (Working area vagy Working space) behatárolással oldotta meg a gyártó.
A jelen esetben X+ irányban 520 mm-rel kellene visszább venni a normál tartományt úgy, hogy a maradék bejárása csak a munkatér figyelés kikapcsolásával (Working area monitoring off) legyen lehetséges.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Mozgási tartomány korlátozása

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:17

go98 2010. márc. 23. 23:46 #50
Ha elég nagy a munkatér (nem kell mindent kicentizni) és nem követelmény a milliméteres pontosság, akkor PLC-ből is meg lehet oldani. Az alap PLC WORKAREA.SRC állománya tartalmazza a munkatér figyelését, ezt kellene tovább bővíteni. Külön van kezelve a kézi és az automata üzemmód, és kört programozva érhetik kellemetlen meglepetések a gépkezelőt. Az igazi megoldás a DCM.

Avatar
go98admin
Adminisztrátor
Hozzászólások: 376
Csatlakozott: 2016.08.18. 23:17

Re: Mozgási tartomány korlátozása

HozzászólásSzerző: go98admin » 2016.08.26. 00:17

Tímár Tibor 2010. márc. 23. 23:51 #51
Köszönöm!